Уважаемые профессионалы,
Надо скомпоновать приточку с водяным калорифером, на 3000 куб.м/час в кондитерской. Приточную установку надо устанавливать либо в помещение где кондитерская, либо на улице.
Если устанавливать приточку в помещении, вентилятор естественно будет шуметь. А если будем устанавливать на улице калорифер в зимнее время может обмерзать.
А теперь нужна мнение специалистов, по каталогу Systemair, можно скомпоновать приточку так: воздушный клапан, фильтр, вентилятор, шумоглушитель и потом калорифер, так в моем случае я могу устанавливать воздушный клапан, фильтр, вентилятор и шумоглушитель на улице а калорифер в помещении.
Посоветуйте пожалуйста, прав я с применением такой схемы или нет? helpsmilie.gif
jota
Можете. Только незабудьте автоматику и защиту калорифера по комплектации как для венткамеры
Igor Barishpolets
??? Зачем???
Есть готовые малогабаритные изделия на 3000 куб.м/ч!
nickboss
Как зачем? А разницу в цене не подсчитали?
Скомпоновать такую установку выйдет в два раза дешевле, а клиента упускать не хочется.
Heatman
у ВЕЗЫ КЦКП3,15 (или ККП) -не помню, вышел на 8000 грн, а автоматика к нему - на 11000 грн
Вдумайтесь, автоматика дороже железа
nickboss
А скомпоновать выйдет 6000 грн. с нормальном вентилятором от Остберга, теплообменник итальянский, качество на много лучше.
А на счет автоматике электропривод от Регин, и термостат как защита от замерзании а на котел сезонный датчик температуры.
demon185
А теплоносителя много надо? Можно ведь гликоль использовать, еще дешевле будет (если конечно не большой объем) и не нужна защита
nickboss
А котел работает и на отопление.
Разве в системе отопления можно гликоль?
Nadia
А мы так и делаем. Все на улице, клапан перед калорифером и калорифер в помещении.

Гликоль можно везде и на вентиляцию, и на отопление. Только не помню какой нельзя для пищевой промышленности - этиленгликоль или пропиленгликоль
nickboss
В принципе тоже решение не плохое.
demon185
Для пищевой этилен нельзя. Калорифер на гликоле тож в принципе можно на улицу, тока изоляцией обмотать участок. Есть же крышные установки в уличном исполнении, т.е. решение рабочее.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.